用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
提升機極限問題
上一主題
下一主題
云端遺夢錄
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
100 點
下載積分:
322 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2024-08-10
最后登錄:
2025-07-01
查看云端遺夢錄的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-03-10 08:11
全看
|
小
中
大
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了
希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。
分享
chen59379596
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
106 點
下載積分:
1778 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2019-06-16
最后登錄:
2025-06-30
查看chen59379596的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-03-10 08:40
全看
|
小
中
大
建議這樣:1、提升機碰上極限后立即禁止上升運行,并剎車停止電機;2、提升機允許手動操作下降運行;3、因變頻器升降運行時可能會因提升機重力原因造成失電下墜,故減速時間設置0.5秒左右,剎車延時0.4秒左右(即在變頻器頻率未達零時先剎車),如果變頻器會報減速過電流時,適當增加剎車電阻。