樓主  發表于: 2025-03-10 08:11
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-24
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-13 11:54
我的經驗:通常是同一方向兩個限位,碰觸 第一限位點,軟件控制停車,可以反向運轉,若發生嚴重意外第一限位沒限住,碰觸到第二限位點,軟件控制停車,機械斷開電源同時進行。再人工處理修復。
吉圓電氣 QQ751673698