用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
提升機極限問題
上一主題
下一主題
云端遺夢錄
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
27 個
工控威望:
100 點
下載積分:
322 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間:
2024-08-10
最后登錄:
2025-07-01
查看云端遺夢錄的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2025-03-10 08:11
全看
|
小
中
大
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了
希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。
分享
jixzang
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
202 個
工控威望:
1149 點
下載積分:
2277 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2024-02-27
最后登錄:
2025-07-02
查看jixzang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-03-10 09:16
全看
|
小
中
大
一般是接到控制,如果為案例起見可以裝2級保護,1級是控制用,當控制失效后再碰到保護則斷電
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
提升機極限問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院