LDP X0 LDP X0
MPS MPS
ANI Y0 ANI Y0
SET M0 SET Y0
MPP MPP
AND Y0 AND Y0
RST M0 RST Y0
LD M0
OUT Y0
這兩個程序為沙第一個可行,第二個不行呢? 多一個輔助繼電器會產生啥效果呢?
另圖文混排操作如何實現,我只會把圖片當作附件傳上來!!! 請賜教,謝謝。!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
分享
zxcbmw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
208 點
下載積分:
570 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2007-03-27
最后登錄:
2024-08-22
查看zxcbmw的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2007-04-07 04:54
全看
|
小
中
大
我個人覺得這是正常的。探討一下:
LDP X0
MPs
ANI Y0
SET Y0(如果Y0是ON則不執行SET。伲,則執行下一步!
如果Y0是OFF則SET。伲,而這個執行結果在執行時AND Y0就有效了!所以Y0又被RST始終沒有輸出!
如果將AND Y0 RST Y0寫在前面,ANI Y0 SET Y0 寫在后面,則Y0在執行一次后就會變成常ON!
分享