亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-03 14:45
最近開始學習三菱的編程,在編寫一個流水線程序中大量使用了置位復位指令,在B站上看到的一個視頻學習的。即在每一工序流程中先置位線圈,在結束的時候把不必要的都復位了。然后在下一工序中有需要時再進行置位。我不清楚大量使用置位復位指令是否會帶來問題,或者說正常的編程思路應該是怎么進行的?如果您知道,謝謝您的回答!
亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-03 14:53
圖片:
就是基本都沒有使用線圈互鎖,都是使用的置位復位。
亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-12-03 15:20
請問使用置位復位是不是后面不好調試
亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-12-03 16:52
引用
引用第5樓超那個超啊超于2024-12-03 16:02發表的  :
就是一個變量不要多次使用SET RST,這樣后面別人調試根本找不到

好的,非常感謝,那請問一個線圈需要多次輸出時,只能并聯多個常開點輸出嗎?不然就容易雙線圈報警
亦當砥礪前進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 204 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-24
最后登錄: 2025-07-11
查看亦當砥礪前進的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-12-04 09:05
引用
引用第9樓libin520于2024-12-03 20:24發表的  :
隨意用SET RST來對同一個元件,程序分散,查找費時,盡量集中在一起。

您好,請問哪里可以找到此方面的案例或者老師課程嗎?知識付費的也可以.

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院