yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-05-19
查看yxianming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-01 11:53
請教:昆侖通態的屏與S7200smartPLC連接,想在屏上輸入字符后,PLC記錄并遠傳,不知如何設置,請各位大佬指點。謝謝先。!
3439332482
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 342 點
下載積分: 109 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2024-06-28
最后登錄: 2025-07-19
查看3439332482的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-02 10:12
建立通道的時候數據類型選擇字符串,或者選擇用ASCII類型,然后在幫助里有個轉換格式的腳本
3439332482
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 342 點
下載積分: 109 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2024-06-28
最后登錄: 2025-07-19
查看3439332482的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-02-07 16:11
引用
引用第2樓yxianming于2024-12-02 11:23發表的  :

無法選擇定符串啊,能具體指明怎么用轉換格式腳本嗎?謝謝了!


設備窗口里打開子設備,在右側有一列按鈕,點擊"添加設備通道",這里數據類型選擇ASCII字符串,提前在實時數據庫里建立好任意變量,格式是字符串格式,最后在添加的設備通道里關聯字符串變量