圖片:
現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題  但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題  給點專業的建議要怎么整改  整個電路都不超過100米  加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據   望解答一下
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 4760 點
下載積分: 2429 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-08-02
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-30 08:42
你modbus RTU的站號設置了沒有?有沒有沖突?