現場是用西門子200smart的 485DB板子走的通訊 鏈路就是圖片的連接 每個流量計單獨去讀都沒有問題 但是連接上就只能讀流量計A 流量計B大概20到30分鐘才響應一次 拜托各位大佬看看是什么問題 給點專業的建議要怎么整改 整個電路都不超過100米 加485分線器是因為還有第三方的主站要讀這個數據 望解答一下
分享
sundca
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
105 點
下載積分:
2576 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2024-01-11
最后登錄:
2025-08-01
查看sundca的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-28 01:18
全看
|
小
中
大
分線器是 兩個485網(a1 b1, a2 b2)的主站吧?如果是, 你網絡規劃有問題,如果不是,那網絡里另一個電阻在哪里?
分享
sundca
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
105 點
下載積分:
2576 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2024-01-11
最后登錄:
2025-08-01
查看sundca的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-11-28 21:21
全看
|
小
中
大
圖片:
是不是流量計B有問題?如果沒問題,改下網絡PLC接a b,流量計b和電腦留在a1 b1加兩個終端電阻。流量計a接a2 b2側有問題也加電阻。