模擬量模塊買錯了,還有挽救的機會嗎!
上一主題
下一主題
小魚兒er
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
115 點
下載積分:
1189 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2024-02-18
最后登錄:
2025-07-26
查看小魚兒er的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-11-19 22:57
全看
|
小
中
大
FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-27
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-19 23:25
全看
|
小
中
大
-10 ~ + 10V 并不影響準確度!你沒有問一下供應商的技術嗎?
通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。
然后數值如果小于或等于10,就忽略不計。
只有大于10的數值才采用,這樣就避免在0V左右時電壓跳動。
并且可以給H6 H7 H8 H9四個緩存 設置200-600的濾波值,這樣得到的數值更舒服一些。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水