用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教485通訊干擾的問題
上一主題
下一主題
風中云
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
340 點
下載積分:
676 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2007-11-23
最后登錄:
2025-07-13
查看風中云的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-11-12 17:07
全看
|
小
中
大
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
分享
麥香麥子
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
136 點
下載積分:
544 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2024-08-24
最后登錄:
2025-07-28
查看麥香麥子的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-13 14:08
全看
|
小
中
大
學習中
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教485通訊干擾的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院