伺服剎車電源和控制電源必須要隔離嗎
上一主題
下一主題
15811806196
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
192 個
工控威望:
268 點
下載積分:
852 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間:
2021-10-23
最后登錄:
2025-07-25
查看15811806196的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-11-06 11:53
全看
|
小
中
大
圖片:
之前用松下A6伺服手冊上明確說明制動電源和控制電源不能用同一個,現在用國產伺服上面沒有看到這樣的要求,目前有個項目11個伺服走ether cat,有5個是帶剎車的,有必要單獨用一個開關電源給剎車供電嗎
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
694 個
工控威望:
5695 點
下載積分:
6598 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-07-22
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-06 15:09
全看
|
小
中
大
最早的時候,我們就是用驅動出來的那根線直接接剎車線,后來覺得不方便就加了個繼電器中轉了一下,電源還是同一個,只是這樣容易看剎車有沒有上電跟異常的時候好處理而已
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(gaoyingchun)
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
694 個
工控威望:
5695 點
下載積分:
6598 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-07-22
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-11-07 08:39
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓15811806196于2024-11-07 08:10發表的 :
驅動引出來的電流不夠吧
你可以接個試試
分享