用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
Modbus RTU通訊時輪詢問題
上一主題
下一主題
永不放棄hhj
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
209 個
工控威望:
260 點
下載積分:
21135 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2023-12-13
最后登錄:
2025-07-28
查看永不放棄hhj的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-11-03 09:41
全看
|
小
中
大
各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件:
一主多從的程序編寫主站程序.rar
(149 K) 下載次數:183
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
ayusecret
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
221 個
工控威望:
300 點
下載積分:
909 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2021-10-31
最后登錄:
2025-06-03
查看ayusecret的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-12-31 18:16
全看
|
小
中
大
如圖,每次輪詢做個緩存,正常則輪詢會變化,異常則輪詢和緩存相等,超過特定時間自動遞增輪詢
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
Modbus RTU通訊時輪詢問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院