各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件:
一主多從的程序編寫主站程序.rar
(149 K) 下載次數:183
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-28
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-03 22:01
全看
|
小
中
大
3U不確定,5U的直接SM400輸出ADPRW指令就行,我連十幾個從站這樣寫正常用,不過錯誤超時的時間盡量設短一點,個別從站連接錯誤也不影響。