樓主  發表于: 2024-10-28 16:24
圖片:
圖片:
工控小白一枚。200smart 做主站,讀取流量計里的瞬時流量和累計流量。用MODSCAN 掃描,累計流量整數可以讀到,瞬時流量就只能在浮點數里讀取,整數就是數值在亂跳。請教各位大神,200smart讀取瞬時流量的程序應該怎么做?謝謝。流量計瞬時流量的地址為40100,累計流量整數部分地址40108。
moveyang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 1206 點
下載積分: 8853 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2021-09-16
最后登錄: 2025-07-23
查看moveyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 16:42
這個是用兩個地址(2個字)存的浮點,把40100和40101同時讀取上來,再到PLC里面將兩個字合為浮點進行顯示和運算就好了