寫plc程序時, 經常要注意掃描機制對程序邏輯的影響, 導致需要改變程序的順序, 使得程序邏輯變得不那么通順, 有沒有什么技巧可以規避一下
分享
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
129 個
工控威望:
561 點
下載積分:
600 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2021-07-13
最后登錄:
2025-04-04
查看l83438797的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-10-22 17:47
全看
|
小
中
大
舉個剛遇到的一個生動的例子:乘法運算的結果寄存器占用了2個字的地址,但是其實結果值不會很大,考慮的到省地址的操作就是接著重復利用,在這個結果指令下面把高位字地址利用起來。但是有一天換一個人來改程序。沒注意到這個細節,把重復利用的指令提到乘法運算的上面去了,導致一直被覆蓋。這個就是掃描機制導致的程序嚴謹不夠。這種用法也不是不可以,但是要做好標識,避免踩坑。