請教各位老師,我現在用三菱QJ71C24N與儀表通訊時,在串行通訊模塊寫入數據時顯示模塊不支持該協議,請問從模塊那里看得出來支不支持這種協議呢,或者要購買什么版本的才可以使用此協議呢?
[ 此帖被wenliang在2024-10-15 08:48重新編輯 ]
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-10-16 14:22
全看
|
小
中
大
應該是「Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(基本編)」這本手冊
其中第二章第七節中有提到功能及版本對應
這種舊版本的就只能用RS指令或是專用指令去通訊