樓主  發表于: 2024-09-25 23:48
為什么不能這樣表達呢?如D0.0Z0
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 379 點
下載積分: 998 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-07-21
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-26 10:37
引用
引用第3樓worker02于2024-09-26 09:38發表的  :
如圖:這種情況梯形調用不這個功能塊,編譯通了,但沒辦調用。

簡單梯形圖不能使用數組接口,要用結構化梯形圖,才能連接FB的數組接口
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 379 點
下載積分: 998 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-07-21
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-27 14:31
三菱的ST不支持接口可變數組,閹割版的ST,并不完全支持IEC61131-3,沒辦法,而且三菱的 FC不能做遞歸
heiheiwodeai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 379 點
下載積分: 998 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2025-07-21
查看heiheiwodeai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-27 16:17
  可以指定成 16位或者32位的就行