發表于: 2024-09-03 18:20
全看
|
小
中
大
1200和第三方伺服走PN通訊(工藝對象軸,標準報文3),限位信號接入 伺服。如何從PLC上通過伺服讀取限位開關狀態呢?
或者說伺服的限位信號是如何和PLC映射的?
分享
月灬洛
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
1123 點
下載積分:
31479 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2020-07-13
最后登錄:
2025-07-26
查看月灬洛的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-09-09 09:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓上海工控人1于2024-09-05 13:04發表的 :
我記得如果跟西門子的V90 原點 限位信號是接plc IO點的,好像沒看到PN里有這個信號
確實如此,報文3只有速度參數。
報文111才可以直接接限位信號