FX3U 指令接通正常,但PLC沒有脈沖和方向輸出 什么原因???雖然定位完成了但軸沒有動位置也不對。初始化和手動都是可以正常定位的
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4839 個
工控威望:
8258 點
下載積分:
18046 分
在線時間: 3385(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-07-25
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-31 11:13
全看
|
小
中
大
1,把D8340調出來看
2,你定位完成需要斷開M700的,M8029之后置位一個M點,用來斷開M700
3,你的加減速時間,最高速度是否有寫
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工