FX2N-20GM 脈沖 臺達B3伺服問題
上一主題
下一主題
螺絲刀1234
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
154 點
下載積分:
11682 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2012-09-16
最后登錄:
2025-06-13
查看螺絲刀1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-08-23 12:09
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
兩臺 臺達 B3伺服 做圓弧動作 用一臺FX2N-20GM 控制?戳 2N-20GM手冊 參數11脈沖輸出格式 0為正向反向旋轉模式,1為 脈沖+方向 (不可插補)。
查看了脈沖輸出圖和臺達B3伺服脈沖輸出圖 。
問題一 ;臺達B3有 AB相輸入差動輸入和脈沖+方向。不知B3差動輸入怎么和20GM接線(看了臺達脈沖形式和20GM不一樣)
問題二;20GM脈沖+方向能不能圓弧插補(手冊顯示不可以) 感謝
[ 此帖被螺絲刀1234在2024-08-23 12:33重新編輯 ]
分享
nbhysfg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
165 點
下載積分:
228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2024-02-06
最后登錄:
2025-07-24
查看nbhysfg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-23 14:20
全看
|
小
中
大
FX2N-20GM 差分輸出?集電極開路200K, 正反脈沖串指的是 正轉時FP輸出,反轉RP輸出,,20GM脈沖+方向能不能圓弧插補,用正反脈沖不就可以了,B3也設成正反脈沖,這個不是這年時代的產品,三菱不會技術支持的
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977
分享
nbhysfg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
165 點
下載積分:
228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2024-02-06
最后登錄:
2025-07-24
查看nbhysfg的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-08-25 13:23
全看
|
小
中
大
圖片:
VIN-----24V, COM5/9----0V, FP------41, RP-----37, 24V------35--36,就這么簡單,看說明書,如果按你這么接,說不定驅動都壞了
三菱產品老人,寧波周邊接編程及改造項目, 微信:nblaoshi1977
分享
nbhysfg
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
124 個
工控威望:
165 點
下載積分:
228 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間:
2024-02-06
最后登錄:
2025-07-24
查看nbhysfg的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-08-25 13:27
全看
|
小
中
大
圖片:
說明書里面寫的清清楚楚,不過20GM里SVRDY信號不ON,大概率是不會運行輸出的
[ 此帖被nbhysfg在2024-08-25 13:41重新編輯 ]