哪位大神提供一下思路,如果有200smart參考案例就更好了
上一主題
下一主題
幸福沙漏
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
1011 點
下載積分:
51331 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2012-07-02
最后登錄:
2025-07-27
查看幸福沙漏的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-08-23 11:11
全看
|
小
中
大
有30個設備,每個設備都有三種狀態,不運行、正常、故障(0 1 2標識),如果設備都不運行觸摸屏總報警燈顯示灰色, 如果啟用中的設備都正常才顯示綠燈,有一個不正?倛缶療艟偷瞄W爍,如果該設備在處理中,那其他沒報警就紅燈常亮,如果另外一臺也報警了,則恢復為燈閃爍,且報警閃爍中的可以查到具體那一臺報警
分享
人工高澤
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
78 點
下載積分:
679 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2022-09-28
最后登錄:
2025-07-26
查看人工高澤的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-24 16:46
全看
|
小
中
大
一個設備用兩個bit位標識把。第一個0表示不運行,1表示正常運行。 第二個0表示無故障,1表示有故障。。然后有個運行位的雙字節,DW0。一個故障位的雙字DW4。正好夠32個設備
DW0=0,所有設備不運行。DW0>0,有設備運行。DW4=0,無故障。DW4>0,有故障。紅燈閃爍
再加一個報警消音。按下后,紅燈不閃爍。
如果消音時,DW4數值變化,那么復位消音,紅燈閃爍
[ 此帖被人工高澤在2024-08-24 16:51重新編輯 ]