現有要求是這樣:有模擬量傳感器,將AIW16傳送給VD40,第一個掃描周期,將VD40傳送給VD100,下一個掃描周期將也是將VD40傳送到V100,同時將上一個掃描周期VD100的數值傳送給VD104,也就是VD104與VD100要差一個掃描周期的數值,用以比較大小。請教大家該怎么編寫程序。
分享
sunzengli
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
748 個
工控威望:
1131 點
下載積分:
1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2021-07-09
最后登錄:
2025-06-07
查看sunzengli的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-23 16:00
全看
|
小
中
大
只要把握比較的位置就可以了。
VD40=AIW16
VD100和VD104比較
VD104=VD100
按照這個順序寫程序,VD104和VD100的值就是差一個周期的。
分享
sunzengli
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
748 個
工控威望:
1131 點
下載積分:
1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2021-07-09
最后登錄:
2025-06-07
查看sunzengli的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-08-26 17:06
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓chishiliu于2024-08-26 15:48發表的 :
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?
VD104減VD100得到的就是一個掃描周期的差異,不過我感覺,你這個應該沒什么用,周期掃描都是毫秒量級的,計算幾毫秒的模擬量變化有意義嗎?可能你還有別的什么用途,我感覺好像沒什么用。