WinCC7.4 SP1與TIA V18通訊,Wincc選擇從AS中導入符號時,從DB塊中的變量無法導入,只可導入PLC變量表中新建的變量
1,從DB塊中的變量無法導入,如圖1、2
圖1
圖2
2,從變量表中創建的變量可以導入,如圖3,4
圖3
圖4
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-19 16:42
全看
|
小
中
大
什么原因?通訊問題 還是 軟件版本問題嗎?
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-08-20 09:19
全看
|
小
中
大
"現在用博途V18建了一個S7-1513,寫好程序后用S7-PLCSIM Advanced V5.0來進行仿真,把WinCC運行起來后,WinCC變量連接和PLC的是正常的,但是這個時候上傳AS符號時,只能看到I點和Q點的信號,一個DB塊也不顯示,PLC那邊設置時:
1.勾選了PUT/GET通信訪問;
2.沒有保護機密的PLC組態數據;
3.訪問級別是(無任何保護);
4.沒勾選僅支持PG/PC和HMI安全通信"
https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_304993_1032.html
上述也是遇到和我一樣的問題,不知是否解決
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-08-20 11:07
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓zhaoaron于2024-08-20 10:34發表的 :
你用設個導出,SIMATICSCADA_Export_V18。 然后WINCC導入,你試試。
多謝,我也找到了這個插件
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-08-20 11:54
全看
|
小
中
大
1,變量通過SIMATICSCADA_Export_V18工具成功導進來
圖A
2,監控畫面變量的值混亂出錯,只有BOOL是正確的,Word是混亂的。那里不對?
圖B
圖C
圖D
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2024-08-20 11:56
全看
|
小
中
大
明顯data3、data5與PLC監控表中的值不一樣,又掉炕里啦
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2024-08-20 17:45
全看
|
小
中
大
那地址是不能更改的,不知是那里設置不對嗎?我試過在博圖中勾上優化的DB塊選項之后,完成導入不進來。不知什么原因造成數據混亂
分享
zhu2009
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
185 個
工控威望:
329 點
下載積分:
3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間:
2013-08-08
最后登錄:
2025-07-08
查看zhu2009的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2024-08-22 16:08
全看
|
小
中
大
破案了,升級軟件直接讀取搞定DB符號
分享