施耐德變頻器atv310 與s7-200 smart plc modbus通訊,能通信,不能啟動
附件:
atv310RTU通信.zip
(30 K) 下載次數:134
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
rongbing
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1160 個
工控威望:
1368 點
下載積分:
27690 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間:
2015-02-15
最后登錄:
2025-07-27
查看rongbing的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-03 18:33
全看
|
小
中
大
可以通訊不能啟動,你要看參數是不是通訊啟動還是面板啟動,。你找一下,可能是401不能設置為164modbus,設置1,也就是出廠設置,還有一個就是源型漏型,plc輸出公共端如果接外部電源負極,變頻器好像是201設置為內部漏型,
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(756287415) 熱心助人!