今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
分享
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
594 個
工控威望:
2256 點
下載積分:
28982 分
在線時間: 1303(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-07-25
查看那時年少的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-29 18:28
全看
|
小
中
大
急停拍下是保持當前狀態不動!正常程序設計拍急停后斷開輸出是沒問題,你這是選型問題,要保證電磁閥失電后氣缸依舊保持狀,那就選擇三位五通中封型,如果是重負載還可以選中壓型電磁閥!
同樣的東西用法不一樣,安全性那也就不同了,比如夾爪氣缸用單控閥,那電磁閥長通口一定要接到氣缸收縮口,這樣可以斷電后依舊保持夾緊!