發表于: 2024-07-27 00:48
全看
|
小
中
大
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
分享
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
332 個
工控威望:
5000 點
下載積分:
311 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間:
2012-07-29
最后登錄:
2025-07-28
查看flyaway的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-29 16:12
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓electric于2024-07-27 08:39發表的 :
這個要根據現場的情況決定的,這個氣缸該不該斷電取決于是否威脅到產品的安全。如果斷電后產品安全,那可以斷電,反之不可斷電。
如果斷電后不安全,則是機械設計缺陷!機械必須設計成斷電后,是安全的才可行!