liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-07-25
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-16 12:34
用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
zyp59477084
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 100 點
下載積分: 12866 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2023-01-09
最后登錄: 2025-07-25
查看zyp59477084的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 14:46
你的K型熱電偶應該沒什么問題,估計是變送器選擇溫度范圍或轉換有故障或者干擾造成的
樓主留言:
我測試了 把這個4-20ma信號接到一個數顯表上顯示正常
[ 此帖被zyp59477084在2024-07-16 15:40重新編輯 ]