用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
如何把一個脈沖輸出信號擴展成多個脈沖輸出信號?
上一主題
下一主題
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
805 點
下載積分:
5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2020-10-29
最后登錄:
2024-11-19
查看rafael的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-07-11 08:46
全看
|
小
中
大
我在使用某個運動控制卡的高速輸出口,輸出一個脈沖信號,接收端是相機和光源控制器。
輸出口只有一個,我把這個脈沖輸出口同時給到相機和光源控制器的觸發端口,此時只有相機接收到這個脈沖信號,光源控制器無反應。
但是我把輸出口單獨接給光源控制器是可以正常工作的。
現象就是脈沖輸出口單獨接一個負載沒問題,接兩個以上就不行。
如果要輸出這個脈沖信號同時給到兩個(或兩個以上)負載,需要如何改善線路?請各位支個招。。。
不積跬步無以行千里
分享
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
149 個
工控威望:
631 點
下載積分:
374 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2020-09-05
最后登錄:
2025-07-23
查看沖出槍林彈雨的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-12 18:53
全看
|
小
中
大
圖片:
用過比較多了,注意差分信號還是集電極信號的區別
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(rafael) 真誠感謝!
技術交流vx: Electric973
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
如何把一個脈沖輸出信號擴展成多個脈沖輸出信號?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院