如何把一個脈沖輸出信號擴展成多個脈沖輸出信號?
上一主題
下一主題
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
805 點
下載積分:
5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2020-10-29
最后登錄:
2024-11-19
查看rafael的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-07-11 08:46
全看
|
小
中
大
我在使用某個運動控制卡的高速輸出口,輸出一個脈沖信號,接收端是相機和光源控制器。
輸出口只有一個,我把這個脈沖輸出口同時給到相機和光源控制器的觸發端口,此時只有相機接收到這個脈沖信號,光源控制器無反應。
但是我把輸出口單獨接給光源控制器是可以正常工作的。
現象就是脈沖輸出口單獨接一個負載沒問題,接兩個以上就不行。
如果要輸出這個脈沖信號同時給到兩個(或兩個以上)負載,需要如何改善線路?請各位支個招。。。
不積跬步無以行千里
分享
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
985 個
工控威望:
1164 點
下載積分:
13904 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間:
2017-04-12
最后登錄:
2025-08-05
查看工控菜鳥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-11 22:01
全看
|
小
中
大
加光耦轉呀,要幾個都行