FX3U編程口協議默認是9600,但是編程軟件或者觸摸屏都可以使用到115200,我們自己上位機寫編程口協議,能不能也切換到115200
聯系電話15071699246,QQ296686949
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
821 個
工控威望:
1200 點
下載積分:
558 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-09
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-12 09:35
全看
|
小
中
大
PLC那頭波特率不也是通過設置寄存器配置的么,正常的項目PLC和上位機一起做的情況下,PLC程序進去第一行就是設置這種基礎參數(上電第一個掃描周期驅動)
所以這個事情就有兩個解法:
1、改PLC,往對應寄存器里面寫設置值就行了,具體寫什么要么查手冊要么網上一搜,都有
2、以9600波特率發命令去改寄存器,改的內容和1一樣的。這里面不用算什么的,甚至不存在什么匹配不匹配的,串口通信是純數字量通信魯棒性拉滿,要么通要么不通。