macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)
end macro_command
錯誤 c31:參數資料類型不正確
注意 w2:變數未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)
讀取1個數據,寫入連續的60個地址。
請指教,謝謝
小姐姐騷啊
分享
hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
202 點
下載積分:
1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2018-05-28
最后登錄:
2025-07-28
查看hong0618的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-10 14:43
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a
short b[60]
FILL(b[0],a,60)
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(b[60], "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)
end macro_command
是這樣嗎?但是報錯的更多。
屏用的TK8072IP
小姐姐騷啊
分享
hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
202 點
下載積分:
1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2018-05-28
最后登錄:
2025-07-28
查看hong0618的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-07-10 15:24
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 1)
end macro_command
這樣可以。
我想咨詢的是,是不是要寫60個setdata .不能1個setdata搞定嗎?
小姐姐騷啊
分享
hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
202 點
下載積分:
1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2018-05-28
最后登錄:
2025-07-28
查看hong0618的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-07-10 17:32
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a
short b[10]
FILL (b[0],a,10)
GetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 300, 10)
end macro_command
編譯通過了。感謝1樓
模擬了一下a的數值只傳給了309. 300-308都是***。不知是什么原因
小姐姐騷啊
分享
hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
202 點
下載積分:
1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間:
2018-05-28
最后登錄:
2025-07-28
查看hong0618的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-07-10 18:11
全看
|
小
中
大
搞定,開心