macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)
end macro_command
錯誤 c31:參數資料類型不正確
注意 w2:變數未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)
讀取1個數據,寫入連續的60個地址。
請指教,謝謝
小姐姐騷啊
分享
moder7364
緣起我在人群中看見你,緣散我看見你在人群中。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
195 個
工控威望:
8058 點
下載積分:
40575 分
在線時間: 1121(小時)
注冊時間:
2013-08-31
最后登錄:
2025-07-28
查看moder7364的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-08-06 13:21
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short a,i=1
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
for i= 1 to 60
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, i, 1)
next i
end macro_command