macro_command main()
short a
GetData(a, "Local HMI", RW, 100, 1)
SetData(a, "MODBUS TCP/IP", 4x, 1, 60)
end macro_command
錯誤 c31:參數資料類型不正確
注意 w2:變數未初始化:a
-1 error(s) 1 warning(s)
讀取1個數據,寫入連續的60個地址。
請指教,謝謝
小姐姐騷啊
分享
xiaoganglu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
113 點
下載積分:
555 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-10-11
最后登錄:
2025-07-28
查看xiaoganglu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-26 17:20
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓hong0618于2024-07-10 17:32發表的 :
macro_command main()
short a
short b[10]
FILL (b[0],a,10)
.......
寫反了
macro_command main()
short a
short b[10]
GetData(a, "Local HMI", LW, 100, 1)
FILL (b[0],a,10)
SetData(b[0], "Local HMI", LW, 300, 10)
end macro_command