大功率電機用380v和690v那個更優?
上一主題
下一主題
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
389 個
工控威望:
480 點
下載積分:
2223 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間:
2022-04-28
最后登錄:
2025-06-10
查看不知道叫啥啊的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-07-08 16:39
全看
|
小
中
大
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。
配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,
在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
分享
lch8478
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
331 個
工控威望:
429 點
下載積分:
1280 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間:
2016-07-13
最后登錄:
2025-07-30
查看lch8478的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-16 15:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37發表的 :
現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換
正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,
380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。