已知伺服設置為脈沖模式,想要讀取絕對值
5U可以設置簡單CPU(modbus TCP)讀取JE-C的伺服的H6064地址即可(端口號502),注意旋轉伺服的方向和PLC設置旋轉的方向
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
分享
wyfeng1018
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
190 點
下載積分:
743 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2016-06-01
最后登錄:
2025-07-28
查看wyfeng1018的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-02 10:46
全看
|
小
中
大
你都JE-C了,為什么不用CC-LINK IE Basic網絡通訊控制呢?
分享
wyfeng1018
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
190 點
下載積分:
743 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間:
2016-06-01
最后登錄:
2025-07-28
查看wyfeng1018的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-07-02 12:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓夢雨天涯于2024-07-02 11:04發表的 :
老板說不行……,5U帶多了這個總線伺服,會卡頓厲害
很好奇,帶了幾個會卡頓。。。