lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-19 23:13


為了好要尾款,寫這個停機程序可以實現嗎?調用時鐘庫指令,設定24年6月21日9點時間到,置位斷電保持寄存器M4.4為ON,停止運行,解鎖程序是按下急停,啟動和停止按鈕同時按下15s后斷開鎖機程序,復位M4.4,系統可以重新啟動。這樣寫可以嗎?目前PLC是200smart的,,因為客戶可能平常下班會拉閘,拉閘是不是內部時鐘就不跑了,是不是需要買一個288-5BA01的時鐘卡來實時計時。。如果客戶拔下時鐘卡來,這個程序是不是也沒有用?還有就是解鎖置位M4.5,以后這個狀態位會一直保持斷開嗎?我設置了斷電保持,萬一不置位了,設備是不是又會停機。謝謝大家
大番茄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 165 點
下載積分: 2312 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2020-04-25
最后登錄: 2025-07-04
查看大番茄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-20 08:23
引用
引用第2樓lzhpsky于2024-06-20 08:06發表的  :
不是,自己想的,各位前輩能實現嗎?如果拔掉電池卡是不是就不計時了,那個M4.5斷電保持的繼電器置位后,會一直保持嗎


PLC內部有帶電容計時不加電池擴展也可以保存數據(前提是這些數據選中保持),手冊上寫可以保存7天,如果頭天晚上拉閘,第二天合閘,時間數據應該沒問題不會丟失,但也許會出現時間不準的情況,這類時間判斷+斷電情況沒研究過。