一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞
我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。
這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
分享
ljb6688
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1880 個
工控威望:
2030 點
下載積分:
116805 分
在線時間: 2013(小時)
注冊時間:
2009-12-08
最后登錄:
2025-08-05
查看ljb6688的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-06-17 16:48
全看
|
小
中
大
看具體應用場景,我一般就用原點,軟
硬限位一概省略。但是有危險的話要加
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件