大神,求指導,一臺FX5U的PLC和GS2107觸摸屏通訊,步驟就是按照下面鏈接里設置的,和手冊也寫的差不多,但是就是通訊出錯,是哪里我沒注意到?
分享
wei0212007
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
1111 個
工控威望:
1165 點
下載積分:
6912 分
在線時間: 1183(小時)
注冊時間:
2007-04-19
最后登錄:
2025-07-28
查看wei0212007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-06-06 12:39
全看
|
小
中
大
檢查是否打開了:視圖—安全性強化模式
如果為啟用,請設置為禁用。