匯川SV630驅動電機帶動圓盤使其旋轉一個固定角度,用的是相對位移指令DDRVI,給定固定脈沖,方向固定,但是越到后面偏移量越大,請問大佬們該如何解決
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1873 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 116678 分
在線時間: 2011(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-07-29
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-20 13:36
有沒有可能是機構部分的問題。親身經歷:伺服接收脈沖,走固定距離,結果每次走的位置都不一樣,和那些搞機構的吵了三天,結果是機構重新設計傳送部分。