各位大佬有沒有遇見過這種問題,電腦監控PLC實時的寄存值總是觸摸屏上設置的值的十倍,例如輸入10,PLC就顯示100,好像是哪里差了一位一樣。
觸摸屏上設置寄存器的是float類型,PLC用這個寄存器作為浮點型除法中的除數
分享
cs315322392
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
189 個
工控威望:
237 點
下載積分:
963 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間:
2020-03-19
最后登錄:
2025-06-18
查看cs315322392的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-05-15 15:19
全看
|
小
中
大
懷疑你是不是觸摸屏輸入的是10.0
或者你直接附值PLC,去看觸摸屏上顯示多少