用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
PID控制,加熱時間可設,PLC控制程序該如何寫?
上一主題
下一主題
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
252 點
下載積分:
1403 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2025-07-30
查看chenhaot的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-04-28 11:36
全看
|
小
中
大
目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
分享
w12304888
w12304888
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
103 個
工控威望:
1281 點
下載積分:
3196 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2022-09-08
最后登錄:
2025-07-31
查看w12304888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-05-04 10:44
全看
|
小
中
大
個人用過的方案,溫差除于加熱時間(分鐘)=每分鐘需要增加的溫度
如從100度10分鐘加熱到200度 每分鐘加10度設定。0分鐘時設定110度 2分鐘時設定130度 9分鐘時設定200度,如有余數就在最后一分鐘全加進去
注意的是:斜率升溫時間必須大于定值升溫時間,不然無法實現。
pid最好也要根據溫度進行改變,低溫時用低溫的pid,高溫用高溫的pid。不然低溫容易超過設定溫度或者高溫時速率不夠到不到設定溫度。
以上僅供參考,