PID控制,加熱時間可設,PLC控制程序該如何寫?
上一主題
下一主題
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
251 點
下載積分:
1401 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2025-07-24
查看chenhaot的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-04-28 11:36
全看
|
小
中
大
目前需要控制設備加溫,但是加溫時間需要可設置。比如100°加熱到200°,需要在2分鐘平緩的加熱到,而且這個加熱時間可以實時修改
這種程序該如何去寫?有沒有朋友做過類似的方案?
分享
李奕龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
63 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2023-12-28
最后登錄:
2025-07-02
查看李奕龍的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-05-07 16:48
全看
|
小
中
大
從100°C加熱到200°C,2min內將加熱目標線性給到PID目標,200-100=100°C,100°C/120S≈0.83°C/S,目標溫度線性每秒加0.83°C,這樣才能實現線性加熱