一臺SMART 700IE V3精智屏使用485通訊S7-200PLC,有時能通訊正常,正常使用一天,有時又無法通訊,485通訊芯片是否會出現這種情況?
分享
心飛揚
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
93 點
下載積分:
5638 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2022-04-19
最后登錄:
2025-06-30
查看心飛揚的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-04-23 15:19
全看
|
小
中
大
就是很奇怪的,通訊有時正常,觸摸屏返回的數據是0,或設置值,通訊不行時,數據變成###
分享
心飛揚
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
93 點
下載積分:
5638 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2022-04-19
最后登錄:
2025-06-30
查看心飛揚的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-04-28 08:41
全看
|
小
中
大
更換西門子S7-2002片485通訊芯片,還是不正常,后更換SMART觸摸屏485通訊芯片后,正常使用無異常,可能是原SMART觸摸屏主板上的通訊芯片通訊芯片輸出晶體管能力較差,有時會出現通訊異,F象