在網上看到鉛酸電池的浮充電的介紹,不是很理解,是像下圖這種方式么,不需要充電器,也不加充電保護、過充保護,蓄電池直接并聯在PLC 24V電源接口的位置,有沒有老師傅用過的
分享
honggun
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1691 個
工控威望:
7117 點
下載積分:
40358 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間:
2009-11-16
最后登錄:
2025-07-27
查看honggun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-04-07 16:21
全看
|
小
中
大
這電壓根本不會過充,不用保護的