如何為PLC增加備用電源
上一主題
下一主題
dodovsyou
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
125 個
工控威望:
282 點
下載積分:
987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2016-05-27
最后登錄:
2025-07-25
查看dodovsyou的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-04-03 15:31
全看
|
小
中
大
PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
827 個
工控威望:
1206 點
下載積分:
570 分
在線時間: 666(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-07-30
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-04-03 15:47
全看
|
小
中
大
1、這玩意有專門的解決方案
2、正規PLC會有掉電保持時間這個指標的,一般在硬件規格手冊里面都有,要根據這個指標去設計備用電源切換系統
3、你這里最麻煩的是有防爆要求的話,這種小眾需求的供應商不一定有相關認證,不過你都蓄電池了,應該不在乎這個,淘寶 雙電源切換
4、以1200PLC為例,10ms對電子器件來說并不困難,但是對于工控領域來說,基本上踩到常規器件的下限了
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html
4.5、如果是我,估計會在24V電源后面加個電容模組之類的,能扛1s就夠了
本帖最近評分記錄: