三菱Fx3U PLC關于高速計數器的問題?
上一主題
下一主題
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
539 點
下載積分:
2520 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2024-01-16
最后登錄:
2025-07-24
查看wzy4828的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-03-29 20:50
全看
|
小
中
大
用X0和X1作為高速計數器的輸入端,并且X2處于空置狀態,為什么其它點都無法正常計數?(不是完全接收不到信號,是一會能正常接收,一會兒又沒反應,用示波器檢查所有脈沖信號都正常)X0用的是C235,X1用的是C236;C235和C236可以正常接收脈沖信號計數。如果不把其它點作為計數器輸入點使用,就能正常工作,用作計數器就不行,從X3到X17都試了。
分享
wzy4828
風流雖能驚天下,唯有悶騷動世人
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
62 個
工控威望:
539 點
下載積分:
2520 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間:
2024-01-16
最后登錄:
2025-07-24
查看wzy4828的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-30 17:41
全看
|
小
中
大
找到原因了,漏寫了一條指令。😵