用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
新人求助電箱防水問題
上一主題
下一主題
小豪wow
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
85 點
下載積分:
641 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2022-09-26
最后登錄:
2025-05-28
查看小豪wow的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-03-26 13:43
全看
|
小
中
大
事情是這樣的,現場有一臺設備,有一個大電箱,電箱上面有油表測水壓,所以箱子里就有水管,我們這里之前的做法是在大箱子里再放一個小箱子,用來做PLC控制柜,現在要重新做一臺同樣的設備,想請教一下各位大佬電箱這里有沒有其他的好辦法,現在的大箱子里套小箱子實在太丑了
分享
小豪wow
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
41 個
工控威望:
85 點
下載積分:
641 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2022-09-26
最后登錄:
2025-05-28
查看小豪wow的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-27 11:30
全看
|
小
中
大
我們有數顯表輸送到系統里,但為了數據準確,還需要加個機械式的壓力表,方便對比數據
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
新人求助電箱防水問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院