大哥們,這個條命令怎么執行,
上一主題
下一主題
key9lx
小白里的小白,大佬們多多關照!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
145 點
下載積分:
495 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2024-02-06
最后登錄:
2025-01-31
查看key9lx的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-03-25 23:46
全看
|
小
中
大
圖片:
圖上的命令是島電SR93改通信模式的,用串口調試助手搞了一晚上不行,
曾批給雨支風券,累上留云借月章。
分享
李奕龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
63 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2023-12-28
最后登錄:
2025-07-02
查看李奕龍的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-26 10:18
全看
|
小
中
大
演示的地址是1,實際設備的地址是不是1?
分享
李奕龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
63 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2023-12-28
最后登錄:
2025-07-02
查看李奕龍的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-03-28 09:15
全看
|
小
中
大
我看你用的時Socket通信,一般Socket通信是不需要校驗的,串口通信才需要,可以試一下"02 30 31 31 57 30 31 38 43 30 2c 30 30 30 31 03",不要校驗試試看,STX和ETX一般常用作Socket通信的開始和結束
還有可以發一下完整的說明書看一下,可能有些通信的細節沒有注意到的
分享
李奕龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
63 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2023-12-28
最后登錄:
2025-07-02
查看李奕龍的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-03-28 14:05
全看
|
小
中
大
看了一下手冊,發現你用錯了軟件,這個網絡調試助手是專門調試Socket的,島電SR90只支持串口通訊,有3種協議可以使用:島電自有協議(Shimaden)、Modbus-RTU、Modbus-ASCII,建議使用Modbus-RTU或Modbus-ASCII,基本上的PLC都支持
需要測試Shimaden的話可以選擇串口軟件XCOM來測試,可以準備一個USB轉RS485線,將設備連接到電腦,然后發送數據到設備
需要測試Modbus-ASCII或者Mobus_RTU的話可以選擇Modus Poll來測試,可以準備一個USB轉RS485線,將設備連接到電腦,然后發送數據到設備
注意,測試前要確認軟件的串口設置跟設備的串口設置是否一致,例如站號、波特率、奇偶校驗等等要一致
分享
李奕龍
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
63 點
下載積分:
3015 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2023-12-28
最后登錄:
2025-07-02
查看李奕龍的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-03-28 14:10
全看
|
小
中
大
這是XCOM和Modbus POLL軟件,Modbus POLL的破解碼網上隨便搜一個填進去就可以了