樓主  發表于: 2024-03-12 14:52
圖片:
圖片:
圖片:
    FX5U 本體的485通訊接口頻繁出現燒壞的情況

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9729 個
工控威望: 8627 點
下載積分: 16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-12 21:45
雖然我不是你家的供應商,但可以幫你分析下。

事實1:2臺80MT,不同序列號的都是內置485壞了

事實2:根據別人的經驗,5U的內置485壞的其實很少。

所以分析:此情況和外圍電路和布線有極大關系。導致某些特殊情況下會出現高電壓或異常電流進入485。

參考解決辦法:

1、弄一個隔離裝置。

2、換成外置FX5-485-BD,這樣只壞BD,換起來快。不影響現場使用。

3、在PLC到設備的通訊線路中,串2個小的電阻多少能擋一點。