FX5U 本體的485通訊接口頻繁出現燒壞的情況
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9729 個
工控威望:
8627 點
下載積分:
16862 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-06
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-12 21:45
全看
|
小
中
大
雖然我不是你家的供應商,但可以幫你分析下。
事實1:2臺80MT,不同序列號的都是內置485壞了
事實2:根據別人的經驗,5U的內置485壞的其實很少。
所以分析:此情況和外圍電路和布線有極大關系。導致某些特殊情況下會出現高電壓或異常電流進入485。
參考解決辦法:
1、弄一個隔離裝置。
2、換成外置FX5-485-BD,這樣只壞BD,換起來快。不影響現場使用。
3、在PLC到設備的通訊線路中,串2個小的電阻多少能擋一點。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水