dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-25
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-29 14:38
圖片:
各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 791 個
工控威望: 2823 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-07-28
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-02 15:56
一般用了變頻器不需要接觸器和熱過載,
變頻器前面加個空開就可以了,變頻器自帶電流檢測
用模擬量控制頻率可以參考變頻器手冊